板式換熱器冷卻水進出口水溫的確定,要根據當?shù)氐臍庀髼l件(主要指夏季空調濕球計算溫度)及一次投資和運行費用的比較來定。一般情況下,冷卻水的進水溫度要比當?shù)氐南募究照{(diào)濕球計算溫度高4一6度,冷卻水的溫度差為4一6度。
對板式冷凝器,選擇時一般不要有冷凝段和過冷段并存的局面,因為過冷段的換熱是交換顯熱,比冷凝段的潛熱交換效率低的多。如果需要過冷,原則上應單獨設置過冷器。
由于凝結換熱系數一般小于水側換熱系數,為使兩者盡量接近,其水流速度應較水一水換熱器小,可以初選0.3一0.6m/s。值得注意的是水流速度也不能太小,否則會造成湍流較低,從而導致傳熱效率及自我清洗的效果不理想。
冷凝器內的傳熱基本上是通過薄膜冷凝發生的,所以,板式換熱器必須垂直放置。制冷劑以過熱氣體的形式從頂部進人板式冷凝器,在經過過熱冷卻、冷凝并以過冷液體形式從底部離開。
需要指出的是,由于板式冷凝器的內容積很小,不能貯存液體,因此,對于以板式換熱器作為水側換熱器的熱泵系統必須另設貯液器。